phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
![]() |
大家好 我想了解用接近開關怎么測電機的轉速,基本的算法是怎么樣。電機的轉速在0-600之間 。plc怎么去獲取脈沖的時間從而計算轉速的。謝謝 |
---|---|
|
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
![]() |
昨天查了一下,發現這樣測轉速目前主要有以下幾種辦法,大家還有補充的嗎?有的話說一下,我總結一下,到時候發上來 2.1 轉速計算方法 目前常用的轉速計算方法有以下幾種: (1)M法:是在一定時間間隔內,對光電碼盤輸出脈沖數進行計數,并計算出轉速,適用于發電機轉速的高速測量。 (2)T法:是通過測量光電碼盤的脈沖周期來計算電機轉速的一種測量方法。 (3)M/T法:是結合了M法和T 法的優點,在低速及高速段均有較高的分辨能力和測量精度。 (4)E/T法:其原理是從T法出發,只是為了克服T法高速時的精度問題。 結合FX2N PLC和該水電站水輪發電組的測速范圍(0~600r/min),以及M法測速對硬件要求簡單的特點,本文采用M法進行轉速測量與計算。 假設與發電機同軸連接的光電碼盤每旋轉一周,輸出脈沖數為P,電機的轉速為n(r/min),檢測時間為T(s),在T內的計數脈沖數為m,則電機的轉速n為: n = 60m/pt 在檢測時間T內其誤差最大為1個脈沖,則M法轉速分辨率Q為: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt 可見采用M法測速時,其分辨率與速度的大小無關,要想提高分辯率,除選用每轉輸出脈沖數多的光電碼盤外,只有盡可能的增大檢測時間,但是檢測時間過大,轉速的反饋延滯作用越嚴重,將嚴重影響系統的動、靜態性能。 |
---|---|
|