lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
1.用PLC的PID功能發出模擬信號來控制變頻器實現恒壓供水? 2.壓力傳感器直接接到變頻器上,用變頻器的PID功能控制?聽說有多泵卡之類的? 3.用恒壓供水控制器控制? 目前大家都是用什么方式來做的恒壓供水?用什么方式比較好?場合不一樣,控制方式也不一樣嗎?那種控制好做一些? 我想自己做個恒壓供水的實驗,PLC 變頻器 模擬模塊 壓力傳感器都有,我怎么來實驗我做的恒壓供水可靠嗎?怎么來實驗? |
---|---|
|
wsc001
先做人后做事
級別: 家園常客
|
我做過幾個工程用丹佛斯7000恒壓供水變頻器0----10公斤傳感器可實現調壓恒壓供水和多臺泵控制 |
---|---|
|