在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接?先謝謝大家了。 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
如果要接三項四線漏電開關,零線肯定是要接上的。注意的是在斷路器引出端之后,就不能重復接地了。也就是說如果出現漏電情況必須經過開關內的零線返回,才能起到保護作用。不過請注意,如果這個漏電斷路器是在控制大范圍用電的情況下,作為總開關,建議不用。一旦出現接線不正常和故障,那么影響范圍太廣。如果非要進行漏電保護,在各個分支小范圍使用,是比較妥當?shù),故障率較低,查找更容易,維護性要更好一些,靈敏度也更高。一家之談,請指教。 |
|
---|---|---|