adidas
級別: 略有小成
|
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化 現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎? 補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生? 請大家指教 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看 |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
1、變頻器線路不允許有熱電器 2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。 3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下 |
|
---|---|---|
|