在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品高清国产一线久久 | 亚洲国产精品成熟老女人 | 一本久道热线在线 视频 | 丁香在线 | 日韩国产精品一级毛片在线 | 国产精品亚洲高清一区二区 | 国产三级直播在线播放直播 | 亚洲一区二区色情苍井空 | 丁香五月天婷婷激情亚洲综 | 五月丁香综合缴情六月 | 日本aaaaa级无码av毛片 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | jizzjizzjizz亚洲日本 | 中文字幕一区二区三区精华液 | 日本仓库集体肉交视频 | 国产精品一区二区久久久蜜桃 | 国产av无码久久综合 | 91麻豆精品无码一区二区三区 | 国产欧洲一卡2卡3卡4卡 | 国产精品欧洲专区无码 | 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃 | 亚洲欧美日韩国产一区二区 | 久久久成人综合亚洲欧洲精品 | 91色桃| www欧美视频 | 四虎永久免费地址入口 | 欧美日本国产高清 | 激情文学综合网 | 亚洲黄色网页 | 欧美日韩一级黄色片 | 99久久精品国产综合 | 久久国产露脸精品国产麻豆 | 国产精品三级久久久久三级 | 国产成人无码免费精品果冻传媒 | 69国产精品国偷自产 | 88无码人妻精品一区2区三区 | 一本色道久久综合亚洲精品 | 视频一区欧美 | 51啪啪| 国产精品一区二区日韩91 | 91精品欧美一区二区三区 |