forcible
級別: 略有小成
|
圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么? 問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著: swt-201 step driver VCC GND A+ A- B+ B- CP+ CP- CW+ CW- 請仔細說明含義 問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢 問題有些多,請高手指點, |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
|
圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?MR的速度和壽命你考慮下。 問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著: swt-201 step driver VCC +v 一般是DC96V以下24v以上的電源+ GND 電源- A+ 接電機A+ A- 接電機A- B+接電機B+ B- 接電機B- CP+ 清除信號輸入 CP- 清除信號輸入 CW+ 脈沖輸入 CW- 脈沖輸入 信號輸入一般都是5V電壓,如果輸入24V的,需要串入2K電阻限流。如果不是差分輸出,NPN型的+串電阻后接入+24v,-由控制器Y輸出 問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 紅B+ 綠A- 黃C+? 藍B- 黑A+ 白C-? 黃和白不確定那根是+- 問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢 傳感器是檢測大概位置的吧,OMRCH啊?是沒聽說過的山寨牌子。 |
---|---|
|