窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A 西門子的。 還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。 求高手解答 [ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ] |
---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
![]() |