xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() PLSY這個指令 是一定要方向的 他的對象是如截圖 PLSY不能對Kn等經行編輯 |
|
---|---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果又要走脈沖數以及頻率 建議用相對位置指令 PLC輸出 頻率是固定的 需要更改輸出頻率 可以增加1PG經行發送 |
|
---|---|---|
|
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
![]() |
把k20改為2000,再試一下,y0應有輸出閃爍的,如沒有把y0換到y1。你k20為正或負就是方向。 |
---|---|
|
liuqfly
級別: 探索解密
![]() |
先謝謝g073545 和xierenjie 兩位兄弟了! 我接了DIR為Y1也沒用,另外我換了個輸出口,Y0 改成Y1接口也不行,我要瘋了。 |
---|---|
|
mww163.com
級別: 探索解密
![]() |
y0是低電平還是高電平 如果是高電平把y0接+pul |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 這個是一個步進電機的接法 自己試試看著接吧 沒接好怎么試指令都是無效了 |
|
---|---|---|
|
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
![]() |
昏了,先別用PLSY指令了,換PLSV這條指令看看。 |
---|---|
|
liuqqq
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 不好意思,我那個賬號一天只能回十次貼,又注冊了個新賬號。我接線應該沒有錯的,我是直接用得5V電源,沒接電阻。 5V+接Y0接COM0接PU+,PU-接5V-也試過了沒有用。 我把y0接PU,Y1接DIR,用DDRVA命令Y0不輸出,Y1輸出了。真不知道是怎么回事,會不會是驅動器有問題呢?驅動器有問題會出現主要的情況嗎?驅動器電源指示燈正常亮。 我初學plc好多不懂,大家多多指教,謝謝了、 |
---|---|
|