jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有啊 你可以下載程序看看 設置應該是沒問題吧 |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我下載程序試了,按手冊端口什么的都設置了,D500也沒有接收到數據,我在想是用這種方式嗎?三菱沒有一個特有的變量區來實現數據傳輸?像S7-300那樣,通過組態,有自己的通訊區 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
三菱有是有的 net H CC-LINK 都可以 就是需要增加成本 目前這個方案是最經濟的 就是程序太復雜 三菱客服還不愿教你 給你提供的樣例是錯誤的 不知道三菱是這么想的 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
只是很奇怪樓主的反應! 知道每句的意思,確不知問題所在? 建議樓主找個可用的網絡,用一個CPU,設個沒人用的IP地址,插上去,看看SD1288的狀況 ![]() |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我看了好像只能用SOCKET通信模式,這種模式編程太費勁。再看看手冊研究研究吧 ,中文有錯誤下載了個英文版本的,我先看看有沒有幫助。 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC 發到現場去了 要測試只能去現場測試了 ![]() |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我擦 那完了。我的PLC剛到。我看手冊如果兩個Q03UDE 和一個GOT、幾臺電腦組網。GOT和PLC可以通過MC協議通訊。 CPU和“通信對象設備X”通訊是通過SOCKET。手冊上“通訊對象設備X”是指CPU嗎?端口參數設置完,程序里怎么去確認,手冊講的不太詳細。 ![]() |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
這個去年剛好搞過,用SOCKET通信模式,參考LCPU的內置以太網通訊手冊(因?yàn)槭侵形牡模S袔着_(tái)通訊,測試過斷電斷網如何判斷狀態和通訊中斷后重新打開端口恢復通訊。程序周二上班我找下。 |
|
---|---|---|
|
wangb253
級別: 探索解密
![]() |
其實這個很簡單 這要有通訊程序就可以通訊了 |
---|---|
|
wangb253
級別: 探索解密
![]() |
其實這個很簡單的只要有通訊程序兩臺CPU就可以通訊了 |
---|---|
|