湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客
![]() ![]() |
1.如果是一機多屏,一個走485,另一個走232通訊,會不會有問題? 2.一屏多機, 1)第一種情況,一個觸摸屏帶幾個PLC,也是485或者232協議,這時候,所有的PLC是一套設備里的,可以嗎? 2)第二種情況,有兩套相同的設備,為了節約成本,只想用一個屏,感覺這樣會出問題,即使在屏里畫兩個按鈕,進入不通操作界面,感覺還是會出問題? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果是富士的觸摸屏: 1、不會有問題。 2、(1)如果是同一個串口連接多個PLC的話,那么一定是RS485協議了。只要不超過屏連接的連接對象數就可以了,例如富士最大是31個PLC。 (2)不清楚你所謂的問題是什么。 Good LUck~ |
---|---|
|