最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服 在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號 下面是做的測試: 伺服A:MR-J2S-60B 伺服B:MR-J2S-60B-PY096 設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096 目的:將伺服A裝上設備上使用 結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數 2.伺服A替換后出現報警,代碼:70 有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。 |
---|---|
|
4947046
級別: 探索解密
|
今天又試了下 A伺服:MR-J2S-60B B伺服:MR-J2S-60B-EG 設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-EG 同樣的測試情況,也報AL70 論壇有此類案例的大神嗎?可以的話還請指教一下。 |
---|---|
|