六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
![]() |
使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用: DMUL D8340 K-1 D200 ; DDRVI D200 K8000 Y000 Y004 ; DMOV K0 D8340 回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方, 有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠, 但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止, 有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點?? 備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程) [ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|