小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
圖片:
關于 smc itv1000的接線的問題 我是4-20ma模擬量控制 這個壓力調節閥 但是 smc的內部接線把模擬量輸入的負極 跟本體的供電電源的負極 接在一起了 想問下 如果使用 三菱的 模擬量輸出模塊 應該如何接線 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
我記得 三菱的模擬量輸出模塊的的模擬量通道的負極好像不能跟 電源的負極連一起吧的 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
蛋疼 記錯了 剛看了下說明書 我想成信捷的了 |
---|---|
|