wangheng1991
級別: 探索解密
![]() |
請問一下,一般的電磁閥,比如三位五通的,我想讓氣缸動作到某一側時,PLC控制線圈時是利用這種氣缸的三位特性讓線圈只亮一下氣缸到位后就OFF掉合適,還是一直SET著線圈,讓電磁閥一直得電合適。 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
你 就想想 兩位五通的電磁閥的線圈 跟三位五通的電磁閥的線圈 有區別嗎 兩位五通的會經常壞嗎 工業產品做到這種程度 已經不需要你去考慮這種配件的壽命問題了 除非你買的是 馬云家的 價格還是從低到高的 那就無話可說了 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
這種問題 應該在設計的時候考慮 安全問題 要么液壓 要么機械限位 而不是靠電磁閥關氣解決 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
三位五通 用在錯位結構 這種地方最多 主要是防止 突然斷電 或者急停 之后 氣缸 不要打架 相撞 至于涉及到安全問題的情況下 就不能使用氣缸 正常情況下一般不會出現壓力陡降的情況 如果出現 基本就是設計的時候 沒有考慮好 比如 有很多真空發生器的時候 沒加儲氣罐 管路沒有分開 這是設計問題 至于氣管爆開什么的 就別提了 極限的情況有可能出現 但是基本不考慮 除非是 安全設備 |
---|---|
|