建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
![]() |
各位師傅: 今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿) 走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。 懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。 懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的,但機構說他這才方式很成熟的。 后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。 求專家幫忙分析一下,謝謝! |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
手動低速走的過程中頓挫,要懷疑扭矩不夠。加了減速機后,扭矩增加了。 手動低速定位來回擺動,要懷疑系統剛性過大。 |
---|---|
|