yoyo2001426
級別: 略有小成
![]() |
想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題 如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V 這該是稱之為 源式? 還是 漏式? 那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是…. 晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
現在的FX3U/3G/5U的,晶體管的輸入。都很多都支持S/S,也就是說漏型源型可切換。S/S接P24~~為NPN,漏型。 S/S接N24~~為PNP ,源型。 但是要注意晶體管輸出有源型 \ 漏型之分。也就是說輸出是什么型就是什么型。這一點要清楚。 |
|
---|---|---|
|