zzfdreaming
級別: 略有小成
|
各位神俠,求教: 廠內有一臺老設備,用的是安川伺服SGDH-10AE,帶著個NS600.....壞了現在在改造: 1,現在不用NS600了,但是拔掉后伺服報警,怎么回事兒,是不是有參數問題? 2,但是現在PLC有脈沖輸出,但電機不動 接線是這樣接如下:1,2----SG-----N24 32----/AML-----------N24 31---AML+----------X15 40----/S-ON---------Y3 42,43-------P-OT,N-OT-------N24 44,---------ALM-RST--------X14 47-------+24V-------P24 3------7短接,11---13短接, 15----18短接 8------/PLUS------Y0; 12-------/SIGN-------Y1 14-------/CLR--------Y11 3'參數設置如下: pn000-----------10 pn200---------0000 pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000, pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200, fn001------4 求指教,跪謝!!! |
---|---|
|
zzfdreaming
級別: 略有小成
|
樓上說的是!小弟疏忽 因為一直沒有找到相關手冊,上官網也沒找到,后來問了一同事,找到了,關鍵還是看手冊,手冊很重要!!! 解決方法:1,從手冊上找到以前用現在不用NS600的處理方法----7.2.11應用模塊檢測結果的清除(FN014) 2,對伺服單元的初始化, 3,電工把脈沖信號短接錯了,集電極開路用電源3-----7搞成了4----7 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |