mrkennedy
級別: 探索解密
|
變頻器輸出端,接兩臺電機。分別用接觸器切換。 兩臺電機的運行沒有規律,有時同時在運行,有時只運行一臺,也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了,此時兩臺同時運行,過了一段時間A停止,B單獨運行,再過一段時間B也停止。。。。。。其實就是分別控制上下料的皮帶電機。。。。 請問這樣只用一臺變頻器,輸出通過兩個接觸器切換,可以實現上述功能嗎?謝謝! |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
1. 使用1臺變頻器拖2臺或2臺以上電機是可行的; 2. 如果是2臺或2臺以上電機分時受控時,變頻器的輸出容量必須大于等于功率最大的電機; 3. 如果是2臺或2臺以上電機同時動作,則變頻器的輸出容量必須大于所有受控電機的功率之和; 4. 樓主所說的這種方案,理論上是可行的,但是有2點是需要注意的:1)如果是A先啟動,B再啟動,則會出現A電機按照變頻器設定的加速斜率變頻啟動,而B電機則會先按照A當前的運行頻率啟動,然后在與A按同頻率運行,也就是相當于A的啟動頻率為0,而B的啟動頻率則大于0,如果變頻器的容量偏小,則可能會損壞變頻器;2)當A或B先停,而另外一個電機后停止的話,如果要求電機必須為減速停車的話,則先停車的電機無法實現減速停車; 5. 可以到網上搜索一下看看有沒有一拖二的變頻器,即2套變頻器封裝在一個殼體內的,目前很多伺服都有這種類型的,但變頻器還沒有注意是否有這種類型的,如果有的話,可以使用這種類型的變頻器,方便對2個電機進行獨立控制。 |
---|---|
|