luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
|
手上有20個S7-1200PLC,每個PLC和12個西門子變頻器走的通訊控制,現在想用一臺1500把這20個S7-1200連起來,方便采集數據,求高手指點! |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
|
1500主站,把1200當成PN從站設備,數目,也是可以的,20個不多 你參考下 下為西門子官網資料http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/PROFINETnew/1200%20PROFINET/S7-1200_IO_device_diag/S7-1200_IO_device_diag.html |
|
---|---|---|
|