大家好 我現在有一個西門子1200PLC,直接用網線連接電腦與PLC可以下載程序,但是經過交換機后就不行了,ping都ping不通,擔心是網線問題,去市場上專門買的網線還是不行 拿著同樣的交換機,同樣的網線,同樣的網口插口,用在另一臺1200PLC上就行,PLC的型號是一樣的 懷疑是CPU的問題,換了一個新的CPU,結果是一樣的 所以現在還是找不到頭緒,求各位大神幫幫忙,跪謝 PLC 的配置是:CPU 1個DI模塊 1個DO模塊 |
---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
|
作為網絡隔離使用:對于一些功能好的交換機,可以通過模式選擇開關選擇網絡隔離模式,實現網絡隔離的作用,可以只允許普通端口和UPlink端口通訊,普通端口之間是相互隔離不可以通訊的 |
---|---|
|