電氣工作者1
級別: 略有小成
![]() |
QD77MS與MR-J4-60B是否可以就用SSCNETⅢ線纜連接,QD77MS的外部輸入輸出端口都不配線,硬上下限位和原點能不能直接通過CPU的外部輸入信號來實現(xiàn),手冊上我看硬限位是有這種方式,沒找到原點是否有這種方式,請教各位大神這個能不能實現(xiàn),有實例就最好了 ![]() |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
可以通過QX40,QX42接線,再對應(yīng)QD77MS的緩存 樓主留言:謝謝,我就是想這種方式,因為改造項目客戶QD77MS的插頭沒買,以前也沒試過不確定能不能做,麻煩對應(yīng)的QD77MS的緩存地址告訴一下 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
上傳 了 ![]() |
|
---|---|---|
|