xingyu003
級別: 探索解密
![]() |
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。 |
---|---|
|
xingyu003
級別: 探索解密
![]() |
風機正常運行每根線電線約36A,星形啟動120A左右逐漸下降。啟動起來就沒問題一直使用,出現過載情況都是星角轉換時出現,懷疑接觸器有問題。 |
---|---|
|
xingyu003
級別: 探索解密
![]() |
我們用在除塵高備上,600的風管已檢查, |
---|---|
|