max0933448
級別: 探索解密
|
請教各位大大 FX3U要怎麼讀取絕對值編碼器的數值...需使用MR或者MT機種? 具體的線路該怎麼接? X0~X11? 編碼器分辯率1024(10條線+2電源線) 歐姆龍E6C3系列 葛雷碼 有大神可提供範例程式嗎 |
---|---|
|
旋轉編碼器
級別: 略有小成
|
您用的是單圈并行IO點輸出的絕對值編碼器 10位1024分辨率的,接線的話就是直接接到plc的輸入端口X0~X9 附件是并行IO點編碼器和西門子200plc的簡單通信程序 可以參考下 單圈絕對值并行編碼器.doc (784 K) 下载次数:22 并行編碼器S7-200程序.zip (4 K) 下载次数:18 |
|
---|---|---|
|