huhu2010
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
各位大佬,FX3U使用自帶的422編程口,TK6071IQ設置如圖所示,為什么屏幕和PLC通信不上了。拜托大家了 |
|
---|---|---|
|
huhu2010
級別: 論壇先鋒
|
各位大佬,辛苦給看看,我是什么地方設置錯誤了嗎 |
|
---|---|---|
|
huhu2010
級別: 論壇先鋒
|
電纜也是買的成品電纜,兩根都不能連接上,我都崩潰了。在線模擬的時候沒有問題。重新制作了一個簡單的程序也不行。給威綸客服打電話,最后的結果讓我用萬用表測試一下觸摸屏的串口是不是正常的。 |
|
---|---|---|
|
huhu2010
級別: 論壇先鋒
|
檢查了,就是買的成品電纜不行。重新買了一根。立馬就正常通信了。謝謝大家了。 |
|
---|---|---|
|