想要快速有效地降低模擬量信號傳輸干擾,可以從以下10個方面著手:
1.專用接地
首先,PLC系統有自己的專用接地,做到這一點,很多干擾問題都會迎刃而解。
![](https://p6.itc.cn/q_70/images03/20221104/68f6be24160a41918cb99a028c8ca680.png)
2.隔離變壓器
PLC供電加隔離變壓器,可以從電源進線側排除干擾源。
![](https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221104/84b45205ea4849e6b57ac5da49aa8373.png)
3.信號隔離器
加1:1信號隔離器,可以直接從信號源側排除干擾源。
![](https://p9.itc.cn/q_70/images03/20221104/ca26a59387f542d995c8d39b96756cdc.png)
4.磁環
加磁環,可以排除信號傳輸線路的干擾源。
![](https://p7.itc.cn/q_70/images03/20221104/a995e3da5802497291a7690b4bbe59ce.png)
5.信號分開走
開關量信號和模擬量信號分開走,模擬信號和數字信號不能合用同一根多芯電纜,更不能和電源線共用電纜,從綜合布線的角度盡可能與干擾源分離。
![](https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221104/e928121030d04572bcea0b98e84e0466.png)
6.單獨屏蔽線
模擬信號最好采用單獨屏蔽線,在輸入輸出側懸空,而在PLC側接地,直接保護信號源。
![](https://p7.itc.cn/q_70/images03/20221104/c7d216a3602142aa821d7e4079992abc.png)
7.加強信號源
信號類型最好采用4-20mA,加強信號源。
![](https://p3.itc.cn/q_70/images03/20221104/04f3c2458b174a8cb99bd4cd1585f55a.png)
8.選用1.5的線
模擬信號負載是電磁閥類的,最好能選1.5的線,減少信號源的衰減。
9.遠離強干擾源
信號線纜要遠離強干擾源,如變頻器、大功率硅整流裝置和大型動力設備,盡可能讓信號源遠離強磁場干擾源。
![](https://p8.itc.cn/q_70/images03/20221104/7056ac37132d46d0b2f1bc18c759cf27.png)
10.算法過濾干擾信號
軟件中采用數字濾波或斜坡函數等算法過濾干擾信號,沒有辦法的辦法,軟件彌補硬件缺陷。