FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。 |
---|---|
|
小魚兒er
級別: 正式會員
|
是我理解錯了我以為0-10V對應-10000—10000,其實是0-10v對應0-10000,我自己的問題。謝謝大佬 |
---|---|
|