張通
級別: *
![]() |
對象: ① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD ② 三菱變頻器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列變頻器PU端口: ![]() E500、S500系列變頻器PU端口: ![]() 一.三菱變頻器的設置 PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行初始設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行傳輸。 ![]() |
---|---|
|