[post]單位里造型線上每過一輛臺車的時間為18秒,造型線上共有145輛臺車,由于氣溫的變化,推氣缸和接氣缸速度會變化,加上造型機的快慢,整個造型線時間在17--20秒變化,要求不得大于18秒。原來我們每天上班點檢用秒表掐,后來我編了個計時讀秒的程序。X20取2號推氣缸前進的信號,T0和T1是上個時間的保留顯示,取了5秒,D0是最終顯示的值。例:X20首次動作D0顯示計時,X20第二次動作開始計時,但不顯示,仍顯示首次計時的時間,過了5秒再顯示第二次的計時,X20第三次動作時開始計時,但不顯示,仍顯示第二次計時的時間,過了5秒再顯示第三次的計時,如此循環。程序中編法可能繞圈子了,有簡單的我們多交流。[/post] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
taogen
級別: 略有小成
|
E540系列變頻器直接使用PU接口,A/F540系列變頻器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通訊模塊,S540系列變頻器要接入通訊網絡需購買 S5**-**-CHR的變頻器。變頻器的物理通訊接口為RS485,故要與可編程通訊,可編程要配置一個RS485通訊接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等 可編程中設置如下 置位M8161 進行8BITS 數據傳輸。 通訊格式 H0C9F 000 011 0 0 1001 111 1 無協議 無SUM CHECK RS232/485 無尾 無頭 19200 2停偶校驗 8數據 啟動變頻器控制代碼: ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM) 16進制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41 和校驗代碼SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后兩個字符) Senddata(HEX)=05303046413130323741 變頻器設為默認值后修改兩個參數 P124=0與P79=1, 同時面板給出變頻器運行速度。(便于直觀觀察到變頻器的啟動停止,可設置P244=1 變頻器的冷卻風扇隨變頻器的運行而啟動,隨變頻器的停止而停止,或者帶個馬達運行。) |
---|---|
|