河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
求教:X0為什么斷開以后R7怎么還在接通,?X0為自動手動轉換開關,本條指令在自動程序,在自動運行時把X0轉到手動R7卻不會斷開 |
---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
謝謝指教,雙線圈是沒有的,因為用MC指令控制就行,但用CALL和JP指令時R7才不能停止 [ 此帖被河南張先生在2010-04-15 23:51重新編輯 ] |
---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
謝謝指教,如果是R7那個位壞了,為什么用MC指令手動自動轉換可以,而用JP或CALL指令就不行了,我想問題是不是在跳轉指令執行后R7是不是保持原來的狀態,因為X0斷開后跳轉到了手動程序段,而R7在自動程序段,如果真是這樣這段程序應該怎么寫哪??? |
---|---|
|