wangsai0501
級別: 家園?
![]() |
DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇? 是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異? 謝謝! |
---|---|
|
zhangzsy1
級別: 探索解密
![]() |
1、我們常用的三菱PLC是低電位輸入是有信號的,所以3線的NPN的一般接法是 棕色接+24V,蘭色接0V,黑色或白色接PLC的輸入點。 如果是2線的,那么將蘭色接0V,黑色或白色接PLC輸入點。如果是PNP的,那就用中繼轉換一下,他是不能與PLC直接連的。 2,如果三菱PLC上有一個“S/S”端子,那么這個PLC是可以高電平輸入或低電平輸入,只能選一,將此端子與+24V短接,就同第一點接法相同。 如果將此端子與0V短接,那么變?yōu)楦唠娖捷斎胗行,只能用PNP的,接法同上NPN,2線的就接+24V和PLC輸入點 |
---|---|
|