請高人指點,我們現在有一臺倫茨伺服控制器在正常生產中突然報:P03跟隨誤差。我們經過更換伺服控制器,互換電機以及旋轉變壓器,互換控制線,怎么也排除不了故障。 已經確定伺服控制器的控制線路,電機,旋轉變壓器,電機線,沒有故障。 確定控制器有病,請高人指點為何!謝謝! |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
這種情況一般是負載過重引起的,用Lenze的參數設置軟件檢測一下驅動器運行時的電流是否在正常范圍內以及負載是否發生突變等等;實時監事當前位置偏差,看看偏差是累積而成還是在運行過程中瞬間所致,累積而成的話可能是負載過重引起,瞬間所致的話則可能是負載有突變現象;以上都正常的則有可能是干擾所致,做好接地,使反饋線路原理動力線路試試。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
真沒見過伺服控制器還有轉距提升這一參數的,可能是我孤陋寡聞了,呵呵! |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
這樣的話你只能按我說的方法檢測一下伺服控制器了,不定時出故障一般都是比較難查的,一點點分析,慢慢來! |
---|---|
|