為了方便,發電機的出線接在市電空氣開關的下端,發電時將空氣開關斷開,設備可正常工作,但市電配電房系統顯示發電有電過去。請問各位朋友:發電機與市電之間的四根線全斷開,為什么會有電到市電配電房呢?我就不解了???還請各位指教! |
---|---|
|
haixin00
級別: *
|
呵呵、、、樓主你的這種接線方法確實危險了些,建議加裝ATS自動轉換開關,這樣就不會出現誤操作帶來的危險!你所講的問題應該是你的配電柜的檢測回路接在空開的下端,我沒有猜錯的話應該是配電柜送電指示燈亮、電流表有讀數而電壓表卻沒有。這樣雖說不影響使用但是危險比較大! |
---|---|
|