hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
你的PLC是繼電器還是晶體管的? 繼電器的壞了 晶體管的Y和COM間是三極管所以測量有電阻,如果你加了220VAC電壓,原來沒壞,現在恭喜你壞了。如果你加的是24VDC電壓,那么就要看里面的程序如何了。 |
|
---|---|---|
|
hangguo
級別: 略有小成
|
謝謝大哥!是晶體管的。我加的是交流110V接觸器用,還有交流24V指示燈用,一個啟動停止程序。是不是所有晶體管的PLC都是這樣的。謝謝! |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
晶體管的只能用在直流回路中,并且電壓應該不超過24V的直流回路。 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
沒全壞,你接哪個點那個點壞(你可以接24V小繼電器看看,可能會沒壞) |
|
---|---|---|
|