22472775
級別: 探索解密
|
前幾天我們廠里兩個好好的無功電柜.因?yàn)楦邏壕路短路造成停電.處理完高壓線路后..送出高壓《1W》伏...結果380V無功電柜鋁排間放電爆炸..兩個體無功柜同時爆炸.兩個柜體的三鋁排同時放電也對地《柜體》短路..《三鋁排全是在刀開關下方》都在柜子右側。處理完鋁排和絕緣子。先用25A斷路器加入380V到鋁排上.結果無異常...檢查完兩個柜子后...合上刀開關..第一個補償電容自動加入沒問題..不過過了幾十秒..《不敢肯定是不是第二個電容投入時》柜子又爆了..無語...............................有誰能說明道理的..請教了《絕緣子經過2500V測試..且每次絕緣子沒有短路現象...只有表面被閃黑了點紙擦下就不會黑了..沒有導電現象.也就是沒有列紋..至少經過5個以上有經驗的師傅證明不是絕緣子短路問題》 |
---|---|
|
tjzhmjj
級別: 家園常客
|
你的補償柜沒有熔斷保險嗎?保險好壞如何? |
---|---|
|
jcwang721218
級別: 家園常客
|
應該是電容的問題,如果電容上面接線松動,也出現這種情況 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
說明2號柜至少有一個電容被擊穿,在強大的短路電流下又造成連續相間短路,其主要原因是保護裝置失效,我解決方法是改熔斷器為空開,鋁排換銅排。 |
---|---|
|