hzyong
級別: *
![]() |
電接點壓力表控制兩臺泵,下限起動,上限停止.即由電接點壓力表的信號自動判斷并決定兩臺泵的工作方式。當一臺泵啟動時,在一定時間內如果壓力沒有達到上限設定值,自動啟動另外一臺泵幫助工作,盡快將壓力提升到上限設定值。達到上限設定值時,自動將一臺或兩臺正在工作的泵停止工作。當壓力低于下限設定值時,電接點壓力表啟動其中一臺泵開始工作。(比如第一次先起動1號泵,到上限后停止,第二次起動時,先起動2號泵,到上限后停止,如此交替運行.) 問:交替部分的程序該怎么寫?麻煩各位前輩幫忙看看.謝謝了. [ 此帖被hzyong在2011-11-27 20:22重新編輯 ] |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
就是幾個邏輯關系,自己去想想,寫寫程序就可以 好的思路是用SFC程序,邏輯關系清晰,容易編程。 |
|
---|---|---|
|
hzyong
級別: *
![]() |
rockyhuo大哥(大姐),我其他程序都寫好并調試了,唯獨交替部分不能實現。其實這相當于是隨機起動,因為意外斷電可能會導致并非每次起動都是從1號泵起動,來電后也可能是2號先起動,然后停止,下次起動會是1號泵先起動-停止,如此交替。 [ 此帖被hzyong在2011-11-27 19:38重新編輯 ] |
---|---|
|
neverlove
級別: 探索解密
![]() |
如果你的上下限是2個信號就好做 但要是你的上下限范圍是給一個信號 貌似就不好判斷 是壓力沒到還是壓力超標 |
---|---|
|
qfgkr
級別: 略有小成
![]() |
仿真試試,看是不是你想要的! |
---|---|
|
路在腳下
級別: *
![]() |
用SFC程序,邏輯關系清晰,容易編程。手動和自動用可選擇性分支應該可行 |
---|---|
|
hzyong
級別: *
![]() |
先謝謝10樓,程序看了,跟實際運行還不太一樣,我只用了59步。已裝機測試成功。 沒用sfc,還是用梯形圖編寫的。 另:9樓的天馬兄。誠然,繼電器和接觸器可以滿足需要,但是客戶提出要升級更換,客戶都關照你,你還不領情,這就是自己不懂事了,客戶也會有看法的。 我們原來一直提客戶就是上帝,那都是虛的,我們應該在這個基礎上拔高一個層次來看,客戶不光是上帝,更是我們的衣食父母,這才是實的。尊重客戶, 實際也是尊重自己。 |
---|---|
|