pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因 首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多) |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
是否是電容值有變動,或損壞。。。 樓主留言:電容是啟動電容,只要變化不是很大,應該不是大問題吧? |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
可能是電容容量變小了,你的電容在啟動后就被離心開關或者別的裝置脫離電路了?如果沒有脫離就是啟動運轉都要電容的。如電風扇電機等等。 樓主留言:我自己過去看了下,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
可能主繞組短路了 樓主留言:我自己過去看了下,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
|
---|---|---|
|
yzzsjc
級別: 略有小成
|
軸承有問題嗎?再檢查電容。 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
|
主繞組短路的可能性小,電容容量減小的可能性大;另有可能是軸承壞或需洗油 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
xrh000
級別: 探索解密
|
我估計也是主繞組短路 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
skysuzhen
級別: 探索解密
|
換電容 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
隨你而安
級別: 探索解密
|
電容和電壓沒有達到要求 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
|
一看弄過電機就知道是,匝間短路,可以用已下方法,測量電流。兆歐表,確定是什么原因引起的。自己想想怎么用,在下不說了 樓主留言:我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次 |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|