matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
上電后觸摸屏初始化界面卡住不往其他界面切換,觸摸屏和PLC都是基恩士的。之前都是好好的,怎么突然出現這種情況,把觸摸屏和旁邊機臺(幾個機臺都基本一樣)的PLC連接是好的,通電后初始化界面可以往其他畫面切換。然而把這個機臺的PLC和其他機臺的觸摸屏連接就會出現那種情況。是不是PLC出故障了。 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
哦,忘了說了。PLC可正常運行,就是完不成和觸摸屏的通迅,難道是通訊接口壞了。求指教 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
人機和PLC之間的通訊線是否有檢查過?使用別臺的人機來連接懷疑有問題PLC看看是否能正常顯示畫面 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
通訊線沒問題,把這個機臺的觸摸屏和別的機臺PLC連接是好的,把這個機臺的PLC和別的機臺的觸摸屏連接,觸摸屏就會出現初始化界面不切換的現象。這個機臺的PLC程序重新寫進去也沒用。 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
那問題顯而易見,PLC端口可能存在問題 |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
前一段時間出現過一次,當時是換了一臺PLC,新的太貴,買了一臺翻新的裝上去,問題解決了。可才過去一個多月呀,同樣的問題又出現了。如果是接口壞了,怎么還可以通過接口往PLC內寫程序。 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
人機與PLC通訊,和PC與PLC通訊使用的是PLC的同一端口嗎? |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
PLC上面帶兩個通訊接口,當時記得好像是每個接口都可以和電腦與觸摸屏通訊吧。記不清了 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
你的PLC型號規格? |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
KV-24DT |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
PLC上的兩個端口都一樣的問題嗎? |
---|---|
|