fairland
認認真真工作,踏踏實實做人
級別: 探索解密
|
如果接入到PLC要不要區分零火線?接入到220V轉24V開關電源呢?開關電源上輸入端零火線是有標識的,如果接錯了或不會燒掉開關電源? |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
漏電斷路器必須要分的,我以前就遇到過這樣的問題,漏電斷路器的進線端有標明零線,火線的,必須按標準接對,我給別人裝的時候就是因為亂接的,開關一推就跳閘,用萬用表測量一切正常,后來把進線2根線一換就好了,你可以自己回去試驗下。 |
---|---|
|
聰穎gongkong
級別: 探索解密
|
決定于上端輸入,規范是左零右火,回答完畢 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
怎么可能和輸入端無關。。。。你自己拿個萬用表,把開關合上 上下一量。。立馬見分曉 |
|
---|---|---|
|