bioman6666
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位前備 由於 我司的產品需要兩臺設備通過RS485 modbus彼此做資料傳遞, 但是常會發生通訊斷斷續續的問題. 我們透過示波器來檢測送與收的訊號. 發現從主站 送到從站的波形是正常(fig11); 但是由從站送回的波形會突然變平掉不見 (fig12). 不知各位先進是否可提供一些寶貴的建議與經驗來協助解決這個問題. 拜託了 |
---|---|
|
yaozg
級別: 略有小成
![]() |
我也經常遇到485通訊斷斷續續的,一般檢查接地是否良好,減少干擾,但大部分都是更換通訊端口硬件才解決問題的。 |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
![]() |
查接地和硬件借口~~~~看示波器上的把由從站送回的信號頻率降下來, |
---|---|
|