臺達伺服報警后 怎么用外部信號重置, 我接的是33號腳 ,伺服用的是外部電源,伺服警報后,給33號腳0V信號,但沒有用,求大神幫忙 |
---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
![]() |
臺達的接口是自定義的,也就是沒有固定接線。但在默認情況下,33腳是警報清除信號。輸入信號的公共端是14腳,請檢查公共線是否OK;檢查P1-14的參數設置是否為102。這些都沒有問題,請告知驅動型號,報警編號,才能進一步查證。 |
---|---|
|