軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 正常情況(X1 同步標志)應該是接通的,那它為什么沒有接通呢?如果我把同步標志觸點(X1)刪掉后啟動的話,定位模塊的4個軸都同時報警呀,請問是那里影響造成的故障呢。謝謝! |
---|---|
|
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
![]() |
不要那么寫,把X1換成 busy xc就好了 驅動回原點命令給個上升沿信號就好了不要 set |
---|---|
|
軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園常客
![]() |
你好! 上面的程序是資料中的原程序呀,如果把X1換成別的觸點或者不要的話,啟動回原點操作時四軸都同時報警呀?我試過了吧,還有別的辦法能解決嗎?謝謝! |
---|---|
|