君君絕對無敵
級別: 探索解密
|
圖片:
上圖是找原點,找到后用DRVA控制旋轉臺(Y1脈沖輸出口),,,每次旋轉臺轉完以后用mov D8350 D20(D20是觸摸屏上的數值顯示)把工作臺的位置傳送到觸摸屏上面,但是問題來了,為什么我在觸摸屏上輸入轉45度,數值顯示D20是45,所以正轉顯示都正常,,但是我輸入-45的時候,顯示的是600多,,,我就郁悶了,是不是那邊不對啊,還是我找遠點指令少了點上面 |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
建議:1、確認程序中度數轉換成定位脈沖數的部分程序計算是否正確? 2、還有輸入數據的數據格式問題確認? |
|
---|---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
說具體點,把你轉換數據的程序也截上來。應該是有問題。 |
|
---|---|---|
|
wang_jinrong
級別: 探索解密
|
PLC程序用的16位么,建議改用32位傳送 觸摸屏顯示位數默認為16位,建議改用32位 在試試吧,應該能解決 32位不僅能顯示數值,負號也能顯示 |
---|---|
|