ycllzl1314
級別: 探索解密
![]() |
PLC模擬量輸入,選擇量程0到10V,經測量我的傳感器無感應時電壓12V左右,請問將傳感器接入PLC時是否需要串接電阻? 小弟首次接觸模擬量,多謝幫忙 ![]() ![]() |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
![]() |
你用什么傳感器,接到AD模塊啊,為什么會選擇傳感器接AD模塊? |
---|---|
|
ycllzl1314
級別: 探索解密
![]() |
是用AD模塊的,傳感器輸出電壓,經AD模塊轉換數據給PLC,現在就是不知道接入AD模塊的時候要不要串電阻 用的是科瑞模擬量傳感器,金屬開關式的,瑞士牌子 [ 此帖被ycllzl1314在2014-11-20 11:12重新編輯 ] |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
12v超量程了。模塊檢測范圍0~10v |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
要加變送器,電壓超出范圍了 |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
![]() |
模擬量通常是0至5v 0至10v -10v至+10v 4-20MA 電流的信號,你說的是12v可能你傳感器的供電電壓。還有就是你的是電流信號,你用電壓表測量的有可以出現這樣的事情。 |
|
---|---|---|
|