稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因?yàn)槲覀冊O(shè)備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝! |
---|---|
|
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
|
可以的,模擬量模塊接電壓信號端子! |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
caizebin
級別: 略有小成
|
這位兄臺是實在人!謝謝 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
可以找模塊擬量電壓0-5V的PLC模塊就可以了。 |
---|---|
|
caizebin
級別: 略有小成
|
都是廢話! |
---|---|
|
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
|
正解 |
---|---|
|
hsqknx
級別: 工控俠客
|
你說廢話就廢話吧,隨便 連自己動手償試都不愿意去做 |
---|---|
|