zb06
級別: 略有小成
![]() |
怎么在用PLS2控制電機絕對位置正反轉的時候不能走到起點和終點位置,比如我設置起點100.終點800時,它只能在150到750之間往復,并且我的加減速比率設的越大就偏差越大。怎么解決呢 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
脈沖量建議用浮點運算,誤差會少點…… |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
難道脈沖還有小數嗎?只有符號才對呀。樓上的不要誤導吧啊 |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
脈沖輸出是不帶小數! 但是,浮點計算在LZ這樣運算的過程中會幫你挽回不少損失。。。。。。 |
|
---|---|---|
|
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
![]() |
伺服沒有設置好,不是程序問題。 |
|
---|---|---|
|
jarykeke
級別: 探索解密
![]() |
你看下伺服電子齒輪比設置是否正確,比如想一個脈沖走0.01mm,100個脈沖就1mm,如果伺服轉1圈是10000個脈沖,絲桿螺距是10mm,那么齒輪比就要設置成1:1000 |
---|---|
|