国产无套水多在线观看-国产无套无码aⅴ在线观看-国产无套在线观看视频-国产午夜91福利一区二区-国产午夜av秒播-国产午夜av秒播在线观看

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-04 14:10
請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 14:10
謝謝各位師傅了!!!
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-04 15:01
坐等各位師傅幫忙。謝謝
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 10126 點
下載積分: 5014 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-02-08
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-04 15:05
沒有這個必要,不嫌麻煩嗎
樓主留言:
麻煩肯定是麻煩,但從安全角度看,有問題嗎?
永遠年輕
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-12-27
查看petercai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-04 15:26
把各個電箱的主點都斷掉吧,不然電突然來,瞬間的電流會非常大,會出安全問題的
樓主留言:
不會直接就啟動,不會有大電流產生把?
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2053 點
下載積分: 11068 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-07
查看yerong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-04 16:24
單個設備一個總接觸器 失壓保護就有了
樓主留言:
你也贊成不用再斷末端斷路器嗎?
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-04 16:46
停電后必須使用電負載與配電設備隔離。
樓主留言:
接觸器算嗎?
于英劍
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-04 19:19
單個負載有自己的交流接觸器,還需要斷其開關嗎?

另外,普通辦公區域的照明和插座要全部逐個的斷嗎?
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-04 21:07
機器一般應該是斷電再來電,不自動工作。斷電了,你把總開關和分斷路器都打下來。來電了,先打總開關,然后一個個打分開關就可以了。這樣沖擊電流也不大。如果你需要斷路器停電自動跳閘,可以加裝斷電跳閘附件
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-04 21:41
如果每個分開關下面都有交流接觸器的話,就不用去分斷每個斷路器了;因為接觸器都有失壓脫扣,斷電后就自動跳閘了,自動切斷了負荷,來電后不會自動工作。減少了合閘電流對配電房總閘的沖擊。
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-08-04 22:24
不需要單個單個關,把每個分電箱總閘關閉就好
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11438 個
工控威望: 18817 點
下載積分: 12839 分
在線時間: 2715(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-02-06
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-08-05 11:08
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久久亚洲精品中文字幕 | 成人做爰 | 97久久超碰中文字幕 | 久久精品综合欧美日韩久久 | 久久成人乱小说 | 18禁无遮挡无码网站免费 | 欧美精产国品一二三产品区别 | 91制片厂果冻传媒天美传媒 | 2024亚洲国产精品无码 | 黄色国产在线 | 日韩一级一欧美一级国产 | 日本理伦片午夜理伦片 | 国产精品自产拍在线观看中文 | 日韩精品国产自在久久现线拍 | 2024高清一道国产电影在线观看 | 亚洲一区二区三区在线 | 美女内射毛片在线看 | 97久久久久人妻精品区一 | 欧美精品和国产激情久久 | 国产精品色无码AV在线观看 | 国产熟睡乱子伦视频在线播放 | 中文字AV字幕在线观看 | 国产百万高清管道内窥镜 | 国产精品亚洲二线在线播放 | 日韩在线视频www色 日韩在线视频观看在线看 日韩在线一 | 国产成人av免费 | 亚洲精品无码久 | 天天色视频 | 国产人妻无码区免费九色 | 黑人干亚洲 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 麻豆高清免费国产一区 | 欧美日韩亚洲综合另类ac | 精品丝袜国产自在线拍小草 | 国产成人欧美视频在线观看 | 四虎影院国产精品 | 肉蒲团从国内封禁到日本成经典 | 中文字幕精品在线观看 | 国产成视频在线观看 | 亚洲日本va中文字幕婷婷 | 日韩 亚洲 欧美 国产 精品 |