各位大師好:
    現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化,F在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值AIW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的?偛恢劣趦蓚PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。
    
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-14 08:33
你的溫度變送器量程應該是0-100℃,接線也沒什么問題,你量下溫度變速器的輸出電流是多少不就能找到毛病了嘛
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9685 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-02-06
查看711022027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-14 10:47
變送器的 - 接到模塊的A+,模塊A+與AR短接。模塊的A-連接DC24V負端。變送器量程是-20--450 ℃ ,對應4-20ma,PT100是熱電阻型號。接法沒錯,量程錯了,另外應該是-20不是-200吧!
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-14 12:49
在一體化變送器上的量程是0-100,而在整個一體化變送器外殼上還有個量程是-200--450℃。當我用萬用變代替EM231,把萬用表串到變送器輸出端,通上24V電,只有3ma,低于4ma。不知為什么了,兩個變送器一樣結果,不知啥原因,接線也對,程序庫指令個參數設定也對
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-14 13:55
你的變速器就先是不是不對啊你好好檢查下?
liuwei86912
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 128 點
下載積分: 920 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-06-04
最后登錄: 2024-10-07
查看liuwei86912的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-14 13:55
熱電阻接變送器那接線是不是錯了
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9685 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-02-06
查看711022027的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-14 21:39
你可以這樣,接一個PT100零度時的電阻到變送器,監視AIW0的數值 ,把它填入Isl,然后接入一個100度時的電阻,修改Osh的值使輸出變為100即可,這樣你就標定好了,即使低于4ma也標定得出來。

主站蜘蛛池模板: 美国一级毛片在线观看 | 91精品国产乱码在线观看 | 四四色播 | 一区二区 | 亚洲精品国产一区二区 | AV片天堂波多野结衣 | 九九久久精品国产av片国产 | 国产成人精品高清在线观看99中文字幕av在线 | 97超碰免费人妻中文 | 国产又爽又粗又猛的视频A片 | 亚洲伦理在线观看 | 国产日b视频 | 日韩人妻无码精品一专区二区三区 | 狠狠色噜狠狠狠狠 | 毛片免费观看久久精品 | 欧美群交系列x | 国产一区亚洲 | av一区二区三区高清久久 | 无码免费无线观看在线视 | 精品日韩在线视频 | 国产人久久人人人人爽 | 久热首页| 色哟哟国产精品视频免费观看 | 一级毛片不卡片免费观看 | 久久精品综合一区二区三区 | 激情婷婷 | 亚洲成手机在线 | 无码亚欧激情视频在线观看 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 刺激性A片欧美激情免费 | 欧美成人精品欧美一级乱黄欧美成人 | 亚洲精品高清国产一线久久97 | 午夜网未来影院 | 亚洲成人高清在线 | 涩涩撸2015最新版 | 国产真实乱了伦对白视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 麻豆 一区 精品 在线 | 国产丝袜不卡一区二区 | 一区二区三区高清网 | 国产—久久香蕉国产线看观看 |