PLC要和工控機和觸摸屏連接起來,有些PLC 的CPU只有一個RS232或者是485的連接口比如CJ2M,如果有它和觸摸屏連接,那和工控機就要用特殊通訊模塊了,比如EIP21 ,但是我看在連接的時候都是中間通過一個陸由器,然后工控機的通信線連接到陸由器上。 如果這樣子,不要EIP21,直接用CPU上的RS485和陸由器連接,然后在由陸由器分配,連接到工控機以及觸摸屏,那就少買了一個EIP21,不知道這樣可以嗎? |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
不可以,游戲規則是:一主多從,不能多主一從。。。 |
|
---|---|---|
|
343012090
級別: 家園常客
|
好像是 一主多從, 讓PLC的一個485通訊口和陸由器連接,然后其它的觸摸屏,工控機要的程序全從陸由器上接,因為陸由器有六個接口,這樣子不行嗎? |
---|---|
|
343012090
級別: 家園常客
|
有些觸摸屏上有了R232連接P LC,在用R485連接交換機接工控機,因為PLC也是連接到交換機的,那么把RS232去除行嗎? |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
觸摸屏是主站,工控機也是主站,你覺呢? 就比如:你的兩個上司同時間一個叫你往東,另一個叫你往西,你聽誰的? 你的兩個主站同時與一個從站通訊,它聽誰的? |
|
---|---|---|
|
leadchina111
級別: 略有小成
|
觸摸屏選個有以太網接口的跟CJ2M系列通訊,CJ2M串口用RS232與工控機通訊不就可以了嗎? |
---|---|
|