[attachment=149533] 請教一下此過流保護熱繼電器如何選擇??用這樣的保護方法有什么弊端沒有??還請指點!謝謝! [ 此帖被跑步向錢在2016-07-12 14:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
先別問怎么保護,先把圖紙畫正確在說,要不你通電試機時會電死人的. |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
我這個只是簡單畫一下,這個電路就是一個星三角啟動電路。原本將熱保護放在KM1下面,考慮到重負荷啟動,熱保護在啟動過程中容易跳開,故想把其放置于KM2下,請指點一下該熱保護電流給這樣選擇!!謝謝!! |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
本來人家測的是線電流,你如此一來測的是相電流。 你自己算一下吧: 線電流是相電流的根號3倍(或者相電流是線電流的根號3分之1),熱繼電器的選擇是按通過電流的0.95~2.5倍選擇。 |
---|---|
|
dianchi2999
級別: 家園常客
![]() |
一般熱繼電器整定為電機的額定電流,按照你圖上的接法,取額定電流的一半就可以了;但是這種情況下,最好不要用熱繼電器,而用電動機保護器,同時也兼斷路器用。 |
---|---|
|
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
![]() |
好大的熱繼電器....小子表示沒見過!!!!! 經電流互感器再接熱繼電器的見過...... |
---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
熱繼電器又脫口等級的 溫升也沒這么快。。。10幾秒能完全啟動起來就行 |
|
---|---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
![]() |
熱繼電器放在KM1與KM2中都是一樣的。我們這里的電動機星三角啟動都是放在KM1下面。取值是額定電流的0.7倍 |
---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智＼諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果是我就用電動機保護器或改為軟啟動器控制。 樓主留言:軟啟動器控制成本過高!故放棄 |
---|---|
|
rongbing
級別: 論壇先鋒
![]() |
這樣做的弊端就是,在啟動的時候沒有保護 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
因為是重負荷啟動故意特意避開啟動時的大電流所以才這樣考慮。 |
|
---|---|---|
|