lyanggui
級別: *
![]() |
請問各位高手:我想用一臺FX3U的PLC控制一臺步進電機,行走軌跡,如圖所示。這樣的行走軌跡,用那種控制方式更好,絕對定位,還是相對定位。用絕對定位指令DRVA,怎么控制? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
絕對定位與相對定位 差別是起始原點在哪 絕對定位是以0為原點下去定位 相對定位是以啟動點位置下去定位 你現在處於位置100處 絕對定位200,你會移動到位置200處 相對定位200,你會移動到位置300處 |
---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
![]() |
不論那種定位,都要回原點清除累計誤差。 |
---|---|
|
wangshaobo1
級別: 探索解密
![]() |
使用表格定位最為簡單。指令TBL,表格可以設定100次。 |
|
---|---|---|
|